Str 5 z 6 |
|
---|---|
Marta2509 | Post #1 Ocena: 0 2018-12-14 12:01:11 (6 lat temu) |
Z nami od: 06-04-2016 Skąd: Kent |
Tez mam dwa, jeden w salonie na dole i w sypialni na pietrze.
Jest dokladnie tak jak mowisz, na dole koloryfer jest cichutki jakby go nie bylo. A ten na gorze to wodospad. Ty chociaz miales w lazience, mozna zamknac drzwi i jako tako da sie przezyc, ja mam w sypialni... Idzie oszalec. Na gorze mam tez drugi 'dizajnerski' tylko poziomy i nie ma problemu. Czyli taki juz jego 'urok'? W zeszlym roku i dwa lata temu bylo to samo, tylko jakby mniej. Dalo sie spac, teraz tak chlupie ze mnie budzi w srodku nocy jak sie wlaczaja kaloryfery. Bo ja mam ogrzewanie na czas a nie na temperature niestety, stary boiler i szkoda nam zakladac termostatu jak za jakies 2 lata bedziemy zmieniac na nowy. Wylaczam je miedzy 22 a 2 zeby zasnac, i o 2 sie wlaczaja . Dzis mnie obudzil o 2.15 i nie moglam zasnac do poki go nie zakrecilam. I slabo grzeja. Tzn moze inaczej, grzeja dobrze jak jest wlaczony piec, po wylaczeniu mega szybko sie wychladzaja. |
admiralbibol | Post #2 Ocena: 0 2018-12-14 13:31:24 (6 lat temu) |
Z nami od: 29-03-2015 Skąd: Warszawa |
To ze szybko sie wychladzaja dobrze o nich swiadczy, znaczy ze szybko oddaja cieplo, a to jest celem grzejnika.
jesli chodzi o halas, to zawor z termostatem jest albo zly albo zalozony ze zlej strony na tym zaworze ( z pokretlem i cyframi) jest strzalka i ona ma byc skierowana w strone przeciwna od strony grzejnika ktory nagrzewa sie pierwszy. Sa zawory bi-directional i one dziala w 2 strony (na zaworze sa 2 strzalki) jak ktos wie co robi to jest praca na godzine, chociaz pewnie zaraz zjawi sie madrala i powie ze do tego niezbedni sa specjalisci bo jak sie to zrobi zle to chata wybuchnie bo praca przy gazie jest nielegalna LOL Kazdy donosik na moj avatar daje hemoroida lewakowi.
|
Marta2509 | Post #3 Ocena: 0 2018-12-14 14:00:33 (6 lat temu) |
Z nami od: 06-04-2016 Skąd: Kent |
Problem jest taki ze nie mamy pokretla z cyferkami…
Jak ktos zakladal ten kaloryfer to zalozyl takie cos z obu stron, zakladam ze bylo w zestawie. : ![]() Kupilam ostatnio pokretlo z cyferkami zeby zmienic i nie pasuje. Ostatnio zaczelo kapac z tego zaworu wiec spuscilismy wode z kaloryfera do konca i maz wzial to pokretlo co mamy teraz zeby dopasowac pokretlo z cyferkami i nigdzie nie ma. Maz byl m.in. w plumbing centre, i innych hydraulicznych w okolicy i dowiedzial sie tylko tyle ze zalozyli takie za pierwszym razem i juz sie nie da zmienic i musi zostac takie jakie jest. Takie samo srebrne bez cyferek udalo sie mu kupic dopiero w malutkim prywatnym hydraulicznyn sklepie. Ta sruba ma bardzo duza srednice, prawie dwa razy taka jaka mialo to pokretlo ktore kupilam z cyferkami. |
Emeryt56 | Post #4 Ocena: 0 2018-12-14 14:01:59 (6 lat temu) |
Z nami od: 15-01-2018 Skąd: Montreal (Bristol) |
Dobrze zainstalowany kaloryfer powinien mieć zawór odwietrzający tylko nie mylić z zaworem zamykający dopływ do kaloryfera.
Aby dobrze spełniał swoją role powinien się znajdować w górnej części kaloryfera od strony odpływu z kaloryfera. Aby kaloryfer odpowietrzyć należy uruchomić ogrzewanie i zacząć odpowietrzać najpierw dolne grzejniki i dalej na górze domu. najlepiej tak jak jest obieg wody w instalacji CO. Zawór odpowietrzający zazwyczaj odkręcamy płaskim śrubokrętem lub specjalnym kluczykiem. Odkręcając zawór odpowietrzający powinno wychodzić powietrze a następnie siknie woda. Gdy się pojawi woda to zakręcamy i idziemy do następnego. Gdy po odkręceniu zaworu odpowietrzającego nic nie leci to musimy dobić wody do układu ogrzewania bo niema ciśnienia. Morze się zdarzyć że zaworek odpowietrzający jest przytkany (zasyfiony). W zależności jaka jest instalacja CO ale w zamkniętym układzie ciśnienie powinno oscylować 1,2 Bara. W otwartym to nam to reguluje zbiorniczek wyrównawczy (na strychu) który nie powinien być pusty. |
darraj | Post #5 Ocena: 0 2018-12-14 14:11:01 (6 lat temu) |
Konto usunięte |
Cytat: 2018-12-14 14:01:59, Emeryt56 napisał(a): Aby kaloryfer odpowietrzyć należy uruchomić ogrzewanie i zacząć odpowietrzać najpierw dolne grzejniki i dalej na górze domu. . Że co!!!??? To piramidalna bzdura.Podczas pracy pompy C.O. i odkręceniu odpowietrznika,powietrze będzie zasysane do instalacji.Zawsze,powtarzam zawsze odpowietrzamy grzejniki przy wyłączonej instalacji C.O. [ Ostatnio edytowany przez: darraj 14-12-2018 14:23 ] "We're all mad here" Mad Hatter
|
|
|
Marta2509 | Post #6 Ocena: 0 2018-12-14 14:27:17 (6 lat temu) |
Z nami od: 06-04-2016 Skąd: Kent |
Kaloryfery sa odpowietrzane kluczykiem, po stronie odplywu , i na zimnych i na cieplych, i na wlaczonym piecu i na wylaczonym ,na wszystkie sposoby przez ostatni miesiac bo nie idzie spac, sika z nich woda wiec teoretycznie powietrza nie ma a chlupie.
Mamy okolo 1.5 bara, nie mamy zbiornika na strychu. Ale wszystkich po kolei za jednym zamachem jeszcze nie robilismy, czyli jak? Na zimnych , od dolu do gory? |
darraj | Post #7 Ocena: 0 2018-12-14 14:44:45 (6 lat temu) |
Konto usunięte |
Cytat: 2018-12-14 14:27:17, Marta2509 napisał(a): Kaloryfery sa odpowietrzane kluczykiem, po stronie odplywu , i na zimnych i na cieplych, i na wlaczonym piecu i na wylaczonym ,na wszystkie sposoby przez ostatni miesiac bo nie idzie spac, sika z nich woda wiec teoretycznie powietrza nie ma a chlupie. Mamy okolo 1.5 bara, nie mamy zbiornika na strychu. Ale wszystkich po kolei za jednym zamachem jeszcze nie robilismy, czyli jak? Na zimnych , od dolu do gory? Nie ma żadnego znaczenia czy są zimne czy ciepłe,ważne jest aby przy odpowietrzaniu piec był wyłączony,jesili nie,to powietrze będzie zasysane do układu.W poprzedni poście pisałaś że zadne zawory termostatyczne nie pasują do waszego grzejnika,to bardzo dziwne,wszystki zawory od strony grzejnika mają standartową śednice,1/2cala.Wpisz na YT change valve on radiator i może te kilka filmików wyjasni sytuacje. "We're all mad here" Mad Hatter
|
Marta2509 | Post #8 Ocena: 0 2018-12-14 15:26:04 (6 lat temu) |
Z nami od: 06-04-2016 Skąd: Kent |
No niestety nie pasuja.
Babka w plumbing centre wyciagnela wszystkie jakie ma, chyba z 15. Maz porownywal z tym ktory zabral z domu i niestety zaden nie byl taki sam. |
Emeryt56 | Post #9 Ocena: 0 2018-12-14 17:45:38 (6 lat temu) |
Z nami od: 15-01-2018 Skąd: Montreal (Bristol) |
Darraj ma rację że lepiej odpowietrzać na wyłączonym obiegu, ale przy dobrym ciśnieniu i zaworze automatycznie wyrównującym ciśnienie to w każdej sytuacji odpowietrzysz.
Marta powiedz nam w którym miejscu na kaloryferze jest zainstalowany zawór odpowietrzający, czy w górnym rogu ? masz jakieś fotki? |
nEUROn | Post #10 Ocena: 0 2018-12-14 18:52:41 (6 lat temu) |
Z nami od: 09-10-2015 Skąd: UK |
Cytat: 2018-12-14 14:00:33, Marta2509 napisał(a): Problem jest taki ze nie mamy pokretla z cyferkami… Jak ktos zakladal ten kaloryfer to zalozyl takie cos z obu stron, zakladam ze bylo w zestawie. : ![]() Kupilam ostatnio pokretlo z cyferkami zeby zmienic i nie pasuje. Ostatnio zaczelo kapac z tego zaworu wiec spuscilismy wode z kaloryfera do konca i maz wzial to pokretlo co mamy teraz zeby dopasowac pokretlo z cyferkami i nigdzie nie ma. Maz byl m.in. w plumbing centre, i innych hydraulicznych w okolicy i dowiedzial sie tylko tyle ze zalozyli takie za pierwszym razem i juz sie nie da zmienic i musi zostac takie jakie jest. Takie samo srebrne bez cyferek udalo sie mu kupic dopiero w malutkim prywatnym hydraulicznyn sklepie. Ta sruba ma bardzo duza srednice, prawie dwa razy taka jaka mialo to pokretlo ktore kupilam z cyferkami. To co na zdjęciu to typowe zawory do grzejników łazienkowych towel. Problem z dużą śrubą to macie po prostu stary zawór 3/4 incza. Teraz są głównie na nakrętkę to 1/2 incza Kupić zawór termostatyczny kompletny. Ze starego grzejnika wykręcić nypel takim kluczem. A nowy nypel nakręcić teflon i już można wkręcić zwykłym kluczem nastawnym. Nowe zawory zazwyczaj już nie mają problemu kierunkowości. Strzałki są w dwie strony. Nie do każdego starego zaworu termostatycznego pasuje głowica innej firmy. Inne kołnierze i dystanse pozycjonujące. |